Baulischer Strahlenschutz Fenster

Sehr geehrter Herr Prof. Ewen,
bei uns im OP soll jetzt auch ein C-Bogen aufgestellt werden.
Zwischen OP und Flur befindet sich eine Fensterfront.
Der C-Bogen wird in der Raummitte stehen, d.h. es sind ca.3,2 m bis zur Fensterfront. Nach DIN 6812 kann der Flur in Kategorie III eingestuft werden und es bedarf eines Bleigleichwertes von 0,1 mm (Tabelle 7). Glas hat zwar keine guten Abschirmeigenschaften, aber wäre die doppelt verglaste Fensterfront (Glasgesamtstärke schätze ich mindestens 10mm) ausreichend?
Bleiglasscheiben erscheinen mir unnötig und teuer, zumal diese herstellungsbedingt erst ab 0,5 mm Pb beginnen.
Viele Dank
kathrin.s12
Hallo Kathrin, das ist alles richtig, was Sie da geschrieben haben (Abstand, Kategorie III, noch notwendiger Bleigleichwert der Fensterfront 0,1 mm nach Tab. 7 der DIN 6812). Es gibt viele Glassorten, die keineswegs als Bleiglasscheiben ausgelegt sind, sondern eher in die Kategorie Fensterglas eingeordnet werden können. Nach Tab. 19 der DIN 6812 kann man für sog. Floatglas (das ist kein Bleiglas!) bei 80 kV (das passt zu C-Bogengeräten) entnehmen, dass etwa 20 mm dieser Glassorte einem Bleigleichwert von 0,2 mm entsprechen. Es ist daher zu erwarten, dass Ihre Fensterfront von mindestens 10 mm Dicke für die notwendige Abschirmung von 0,1 mmm Pb ausreichend sein wird - auch wenn das Fensterglas bei Ihnen wahrscheinlich kein Floatglas ist. Mit freundlichem Gruß K. Ewen
Klaus Ewen

Derzeit wird auf die Antwort eines Experten gewartet. Sobald dieser seine Antwort eingegeben hat können Sie gern Nachfragen oder ergänzend Antworten.

Bitte haben Sie etwas Geduld